回复:用PLC200的PTO多段高速脉冲控制变频器和使用USS-INIT等指令有什么区别?谢谢大家。

傻小子

  • 帖子

    87
  • 精华

    1
  • 被关注

    13

论坛等级:侠客

注册时间:2009-09-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-29 10:41:49

1楼

采用PTO是可以控制变频器的,至少安川的支持。原理上把步进电机改为变频是没问题的,但变频只能粗略控制速度不能控制旋转角度,还有源程序中PTO应该是控制位置的吧,变频器中PTO是控制输出频率的,所以你程序得改下。你要想加位置反馈之类的还是采用伺服或是在输出轴上加脉冲编码器反馈比较好。
变频前不用加隔离变压器,反正我是没加过。因为变频本身启动对电网的冲击很小,内部本身也带电网保护,而且加隔离变压器后成本会很高。