我是这么算的,楼主看看啊:
1.要求过载能力为2倍电流过载=400A;
2.60秒400A对应的基准电流IH=400/1.5=267A;
3.查“基本负载电流IH"中,选择280A这档;(验算280*1.5=420>400);
4.对应订货号:6SL3320-1TG33-3AA3,额定功率315kW;
如果没有回馈的需求,楼主也可考虑G130。