回复:电机、变频器

xiusd

  • 帖子

    28
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2013-08-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-29 14:03:19

19楼

展开查看
以下是引用禾好在2015-05-29 11:24:28的发言 >18楼:我是这么算的,楼主看看啊:
1.要求过载能力为2倍电流过载=400A;
2.60秒400A对应的基准电流IH=400/1.5=267A;
3.查“基本负载电流IH"中,选择280A这档;(验算280*1.5=420>400);
4.对应订货号:6SL3320-1TG33-3AA3,额定功率315kW;
如果没有回馈的需求,楼主也可考虑G130。
我比较同意您的这种选择方法。
加上“俱侠”的结论:进行变频器选型时,一定要让变频器的基准负载电流不小于电动机的额定电流。否则变频器就选小了。
这样所选的重载时的基准负载电流280A > 电机额定电流200A。
时间是最好的良药,一切都会好起来的!