回复:wincc 与AB公司PLC 通信的问题

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-04-01 10:31:55

0楼

刚好我这两天用Wincc 和 SLC5做了一个通讯的试验

使用OPC连接 RSlinx需要授权 那么 在RSlinx中做一个OPc的Server 建立一个Topic 就是连接名字 然后就可以用Wincc的Opc读取了
记得一定要用Dcomcnfg来配置一下 否则读取不到数据
怎么论坛改成这样了??
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32639条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。