1个1214之类本地IO最多可以142DI(16*8+14,不含信号板),另一个1214本地IO最多可以67个AI(模块8*8=64,集成2个0-10V,信号板1个),当然如果信号板用在通讯板上就是66,通讯也可以轮询,就算一对一也有8个通讯板和模块。