各位大佬,小弟现在有个项目需要双PCU,双通道,双方式组,双MCP。
目前方案是方式组1控制通道1,方式组2控制通道2。通道1控制机床1的相关轴,通道2控制机床2的相关轴。
两个PCU暂时命名为PCU1(X120的地址是192.168.214.241),PCU2(X120的地址是192.168.214.242)
我想最终实现PCU1能显示CHAN1和CHAN2,但是PCU2只能显示CHAN2,但是目前每次PCU2上电后都会自动显示CHAN1的数据,需要人手动切换一下才能让PCU2显示CHAN2,请问有什么好办法能解决这个问题吗??
PS:我在PCU2下面自己建了一个NETNAMES.INI文件如下,利用这个文件可以让PCU2只切换CHAN2(即SLAVE通道),但是每次开机都得手动切换一下,太麻烦了。期待高人
;F:\hmisl\oem\sinumerik\hmi\cfg

[own]
owner= HMI_1

;*************************** /* channel menu for TCUs
[chan HMI_1]
ShowChanMenu = true


[T2M2N]
SK1 = CH_GRP_1
;SK2 = CH_GRP_2


[CH_GRP_1]
Text =MACHINE 2

;Member1.Target = 192.168.214.241.#1
;Member1.Target = 192.168.214.241.192.168.214.1.#1
;Member1.Text = MASTER

Member2.Target = 192.168.214.242.#2
Member2.Target = 192.168.214.242.192.168.214.1.#2
Member2.Text = SLAVE

;Member3.Target = 192.168.214.241.#3
;Member3.Target = 192.168.214.241.192.168.214.1.#3
;Member3.Text = CH3

;Member4.Target = 192.168.214.241.#4
;Member4.Target = 192.168.214.241.192.168.214.1.#4
;Member4.Text = ATC_S2

[CH_GRP_2]
Text = MACHINE 2
;Member1.Target = 192.168.214.242.#1
Member1.Target = 192.168.214.242.192.168.214.1.#1
Member1.Text = SLAVE

;Member2.Target = 192.168.214.241.#2
Member2.Target = 192.168.214.241.192.168.214.1.#2
Member2.Text = MAIN

;Member3.Target = 192.168.214.241.#3
;Member3.Target = 192.168.214.241.192.168.214.1.#3
;Member3.Text = Channel_3