1. S7-1500 需要和6台PLC进行 MODBUS/TCP 通讯,需要调用MB_SERVER和 MB_CLINET总共12次, 这12次是否需要像S7-200中的MODBUS通讯那样,需要分时操作,一个通讯完成然后进行下一个通讯?
2. 资料上说的是MODBUS/TCP、PROFINET IO 、S7协议等通讯可以同时进行,不知道有没有人这样通讯过,有没有什么不好的地方。
3. CPU1513的以太网连接数量是多少?样本手册里没有查到。 现在有个项目除了和上位机通讯外,还要和 6台PLC进行MODBUS/TCP通讯以及5台PLC进行S7通讯。想想都有点怕啊。