以下是引用北雪雪纷飞在2015-05-31 12:30:33的发言 >6楼:G130的定位就是风机泵类等不带能量回馈的设备,,我觉得它主要还是替代MM4系列的430 420吧,,而S120则是6SE70的升级,,
这样解读,似乎还是有质疑的。

风机泵类专用?CU240或CU250不行吗?非用CU320作为控制?岂不是浪费功能吗?所以作为单传控制,G130的功能比G120的CU240或CU250可强了不是一点半点呢。但如果考虑电网回馈,真的挂一个第三方的回馈单元,那风险就来了。

总之,这块的选型很烫手。稳妥的,即便是单传,还是S120做,用电源模块和电机模块去拼搭了。有时候,真的不理解西门子推荐的传动配置,他们的习惯就是一个字:强。但对成本似乎不是考虑的范围。这恰恰有驳中国国情的选型习惯。国内的客户们,有一种理念,就是能省就省,只要够用即可。苍蝇腿肉也是肉。嘿嘿