HMI加工时间显示界面的制作问题

已锁定

跳动DE心

  • 帖子

    107
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2013-01-08

黄金 黄金 如何晋级?

HMI加工时间显示界面的制作问题

957

0

2015-05-31 21:36:11

建立扩展用户画面,读取相关的系统变量。具体方法如下:
新建文件PARAM.COM,其内容如下:
;此界面放在参数菜单下(PARAM.COM)
//S(START)
HS7=(”系统运行时间”,AC7)
PRESS(HS7)
LM(”WORKTIME”)
END_PRESS
//END
//M(WORKTIME/”系统运行时间及加工时间”/)

DEF SETUP=(R///”单位:min或s”,”控制系统运行时间(冷启动)”,,”min”/WR1//
“$AN_SETUP_TIME”/10,150,300/360,150,150)
DEF POWERON=(R///,”控制系统运行时间(热启动)”,,”min”/WR1//
“$AN_POWERON_TIME”/10,170,300/360,170,150)
DEF OPERATING=(R///,”所有执行的NC程序运行时间总和”,,”s”/WR1//
“$AC_OPERATING_TIME”/10,190,300/360,190,150)
DEF CYCLE=(R///,”当前执行的NC程序运行时间”,,”s”/WR1//
“$AC_CYCLE_TIME”/10,210,300/360,210,150)
DEF CUTTING=(R///,”所有执行的NC程序切削时间总和”,,”s”/WR1//
“$AC_CUTTING_TIME”/10,230,300/360,230,150)
HS1=(”")
HS2=(”")
HS3=(”")
HS4=(”")
HS5=(”")
HS6=(”")
HS7=(”")
HS8=(”")
VS1=(”")
VS2=(”")
VS3=(”")
VS4=(”")
VS5=(”")
VS6=(”")
VS7=(”")
VS8=(”")

PRESS(RECALL)
END_PRESS
//END
将PARAM.COM拷贝至制造商循环中,重新启动HMI,进入“参数”画面
即可看到一个名称为“系统运行时间”的软键。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
看了后自己也想做个
但放好后原来的刀具表那个软键被这个替换了 能不能把这个改在第二页的 第三个 或第二个 应该怎么改?

:图就是 这个是HMI加工时间显示界面的制作出来的软键位置
能不能换到别的地方 ,因为这个是我的刀库表的位置,会把刀库表替换掉 。
我想换在第二页里面怎么换?


HMI加工时间显示界面的制作问题 已锁定