本人新手在做一个关于组态王和S7-300的水温度控制系统,根据资料,FB41中的SP_INT和PV_IN取值范围为0.0%—100.0%,在组态王上建立设定温度和实际温度两个变量关联这两项,那么问题来了,我要在组态王运行时设置给定温度该怎么办呢?比如我要设置70摄氏度,是不是就给设定温度设为70呢?但是对应的SP_INT只能是0.0%—100.0%啊,求详细解答。谢谢
提问者:映天边阳光
在PID调节中有不同的物理量,因此在参数设定中需将其规格化:附:1.规格化概念及方法: PID参数中重要的几个变量,给定值,反馈值和输出值都是用0.0~1.0之间的实数表示, 而这几个变量在实际中都是来自与模拟输入,或者输出控制模拟量的 因此,需要将模拟输入转换为0.0~1.0的数据,或将0.0~1.0的数据转换为模拟输出,这个过程称为规格化 规格化的方法:(即变量相对所占整个值域范围内的百分比 对应与27648数字量范围内的量) 对于输入和反馈,执行:变量*100/27648,然后将结果传送到PV-IN和SP-INT 对于输出变量 ,执行:LMN*27648/100,然后将结果取整传送给PQW即可; 2、比如我要设置70摄氏度,是不是就给设定温度设为70呢?但是对应的SP_INT只能是0.0%—100.0%啊?在组态王中输入界面是输入70,但在内部(在组态王或PLC中)需要进行规格化,即:70*100/27648,然后将结果传送到PV-IN和SP-INT。3、问题补充:是的。经过FC106处理为物理量,再进行规格化才能传送给PQW。