项目上经常用的进口低温潜液泵,电机内置,V/F线性控制,恒转矩,正常使用时浸泡在低温液体泵池里面。因为厂家要求电机不允许空转,要有液才能运行(其实很短时间估计没问题),相当于一直带载。去年用G120变频器也未进行电机辨识(貌似有点不负责任,原来一直用其他品牌从没做过),现在想接下来的还是要做电机优化,有几个问题想请教下
1.这种设备和工艺现状是否只要做到快速调试+静态识别即可,P1900设为2?
2.如果在有液体情况下做优化是否P0625还要设置(低温-190左右)?
3.实际工作是380V电压,但额定电压厂家数据是230V,不知对优化有无影响?
4.静态数据监测下的电机通电与给定通道(给定值)无关吧,因为参数里说电机顶多转1/4圈。
可能问题有点简单,这个话题论坛里也讨论N次了有点惭愧,但还是请大家有空指导下,谢谢!帖子里有高手提出“如果不做辨识相当于用国产变频”这句话还是蛮深刻的。