发布于 2015-06-02 18:04:00
1楼
1、V/F控制,只要做到快速调试+静态识别即可。
2、P0625能输入-190度?好像不行吧,最低-40度。这个主要是测试定子、转子电阻值用。
3、厂家数据230V?就是按照实际的星/角接法对应的铭牌数据输入。先选接法!再输入那几项。例如:铭牌标角接数据,你就选角接,输入数据。再点击改成(实际的)星接,那几个数据就自己自动改了。
4、启动辨识:电机启动就是通电、给出ON信号。因为是处于测试模式,不会”理会“给定通道。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?