回复:G120电机辨识问题请教

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36968
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-02 20:46:43

6楼

还是应该按照老外的数据做,并且自己琢磨一下它的道理。电机模型随意设置,这恰恰说明了变频器建模的妙用。只要在电机的外特性以内(含外特性),想怎么用就怎么用。这个无可厚非。特别是它的额定转速,看看老外是怎么设置?对自己理解传动原理很有帮助。

国内设置额定频率都是整数倍(比如:50Hz),而额定转速一定要比额定同步转速小(因为考虑了滑差),西门子的电机参数标定,额定转速往往就标电机的额定同步转速,而额定频率却不是50Hz的整数,往往是零头,比如51Hz(或者53Hz等)。从中让你领悟到了额定转速和额定频率的区别。额定转速取整,这对于额定转矩的计算就是好算了。...