展开查看
以下是引用KITT在2014-12-31 10:12:27的发言 >26楼:这种说法不妥,就算柜子是先做的那么做好之后肯定是要进行基本测试的也就是说柜子内部要保证是连接正确合理的并且重要的或者容易忽视地方要做好标识与交接,接线都是按图纸来谁错了就是谁的责任当然接线人的责任更大,柜子到了现场那就是现场负责人需要确认外部连接回路都正常至于柜内上电一组断路器之前下面量一下电阻或者检查他的回路电路。当然如果柜子在现场做的话由于现场环境问题作业人员可能疏忽但是还是都要确认一下,你的想法对的但是有时不是这么回事,还是那句话重要的备件要做更细的检查。
以下是引用hihihi在2014-12-31 08:51:42的发言 >:现场烧了东西,接错...
配线完毕最起码上一次电试试啊!我们的做法是220V 24V电源都是用的保险端子分流,上电前把保险端子断开然后一个个量上端头电压,没问题才一个一个合上!