发布于 2015-06-02 21:55:09
5楼
多段速变频器参数
21,22:故障输出(运行后为常闭)
5,9:启动
6,9:正常速度
7,9:循环速度
P0700=2 端子控制
P0701=1 端子(1)运行/停止
P0702=15 固定频率(正常)
P0703=15 固定频率(循环)
P0731=52.2
P0732=52.2 继电器输出(运行中)
P1000=3
P1002=50 固定频率
P1003=25 固定频率
P1031=1 面板设定存储
P1080=0.00 输出最小频率
P1082=50 输出最大频率
P1120=5.0 上升时间
P1121=5.0 下降时间