回复:250千瓦电动机额定电流下连续烧毁

矿工老马

  • 帖子

    101
  • 精华

    7
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-02 22:55:04

13楼

展开查看
以下是引用bjl在2015-06-02 19:00:02的发言 >10楼:电机外壳温度70度是用什么方式测量到的?电机绝缘等级是多少?个人感觉你电机温度有点偏高,以前我也发生过75kw螺杆压缩机改用变频器后连续烧了两个(电机冷却方式他冷),用红外线测温仪检测外壳温度65度,但个人怀疑是温度偏高引起,请人带仪器检测谐波也没问题,重新借了一个接触式温度检测仪测了一下发现有85.5度(没装变频器之前正常),后来调高变频器载波频率,加强电机通风环境后一切正常,但赔掉一个电机钱(供应商赔一个),亏了不少米。
我也是用红外测温枪量的,电机是F级绝缘。你说的提高载波频率,我今晚也查阅了一些资料,这种可能性是存在的,我打算暂时不动这个参数,等检测完谐波如果没问题再来调,因为是新电机,等厂家来人之后让他们先处理。