展开查看
以下是引用kdrjl在2015-06-02 20:37:18的发言 >1楼:这应该是一个偶然的事件吧。故障处理说,断电后,等待超过10s,再重新上电,看看如何。像这种整流回馈的结构,输入侧连续带电不间断,会减少故障率的。能不断电尽量连续带电。
320与直流单元都断电10S以上,试了好多次了,都没有用。今天特意关掉直流单元,断了一下电,又开不起来了。然后把直流单元输出端母排拆开,又开起来了,现在还开在那里,直流母排还没有接上去。我们现在怀疑是直流单元里的检测回路故障,有误信号。各位大神,怎么办,救命啊