回复:S120直流单元F30006故障

泥菩萨

  • 帖子

    10
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-03 14:40:11

5楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-06-03 13:58:57的发言 >4楼:楼主脱开负载没有问题,能够正常的启动,,说明BLM是没有问题的,,TCB没有问题,,如果TCB有问题不可能运行正常,,我觉得你还是查查下面的逆变器,,是不是电机有接地的现象,,
大神,你好
一、直流开启时,电机驱动模块没有运行,电机也没有运行;
二、检查发现,有一台小的电机接地了,断开接地的电机,直流单元运行正常,等下把所有螺丝都拧上,再试。2015.6.3 15.17
终于正常了15.:43