BLM这一点其实我一直在查资料,就是说某一个电机如果接地,即使没有运行,BLM如果运行,那么BLM就会报故障,,觉得可能是TCB或者CIB板上面有类似于检测漏电流的一种检测方式,当电机接地时,即使IGBT没有打开,即电机模块没有运行,,可能存在漏电流,导致直流母线存在接地故障,,
TCB板损坏的话不可能运行一天多,,记得很早S120的CIB频繁坏,,都是误报故障,运行几个小时就坏,,也就说温度上来了就坏了,,断电几分钟再运行又正常。。。