回复:6SE70已经炸了两次啊 啊啊 啊

sh99668

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2015-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-03 16:39:25

237楼

R3的作用是:当R,S,T接通时,C2是无电的,这一时候充电电路相当于短路,R3这时就起到了控制充电电流的作用。当这时开关接通了,整流二极管一定烧毁,但R3可能是好的.
充电时间往往只有几秒,一旦充电达到85%以上这时继电器触点必须接通,如果这时没接通,R3必烧。
6ES70是400KW功率,母线流达1052A(最大工作电流)启动时电流也可达到最大工作电流。假设R3为100R,其上面承载的功率为I^2*R.
这个继电器的触点该通时不通,不该通时却通了。此继j电器的控制电路80%可能有问题。