以下是引用kdrjl在2015-06-03 20:28:12的发言 >12楼:本楼的这个结果,并不是什么坏事呀。说明BLM对后面的逆变器,起到了间接保护作用呦。
确实是起到了间接地作用,,但是一般情况下这个结果不容易检查,,逆变因为没有启动所以他不会报故障,,BLM有点越级了。。。
Thank you for the support.