以下是引用kdrjl在2015-05-31 18:14:50的发言 >7楼:这样解读,似乎还是有质疑的。

风机泵类专用?CU240或CU250不行吗?非用CU320作为控制?岂不是浪费功能吗?所以作为单传控制,G130的功能比G120的CU240或CU250可强了不是一点半点呢。但如果考虑电网回馈,真的挂一个第三方的回馈单元,那风险就来了。

总之,这块的选型很烫手。稳妥的,即便是单传,还是S120做,用电源模块和电机模块去拼搭了。有时候,真的不理解西门子推荐的传动配置,他们的习惯就是一个字:强。但对成本似乎不是考虑的范围。这恰恰有驳中国国情的选型习惯。国内的客户们,有一种理念,就是能省就省,只要够用即可。苍蝇腿肉也是肉。嘿嘿
以下是引用北雪雪纷飞在2015-05-31 12:30:33的发言 >6楼:G130的定位就是风机...

引用6楼详细内容:

G130的定位就是风机泵类等不带能量回馈的设备,,我觉得它主要还是替代MM4系列的430 420吧,,而S120则是6SE70的升级,,

其实,我们再看一下西门子各型号的功率配置,G120只能到250KW,所以G130如北侠所说,用于单机传动的大功率通用变频调速器解决方案,G130可达到1700KW.我们常用440或者G120知道,200以上功率段还是容易出问题的,所以基本我们现在160KW就使用G130了。
G130和S120从硬件配置上说,基本一样,虽然软件都是用STARTER,但是其内部软件区别很大,这才是主要的区别。其实很多厂家都有这种情况,比如伟肯NXS和NXP其硬件也一样,只是从软件上不同,才分成了两个不同等级,如同G130和S120.