连电动机外壳的漆都融化了,我认为还是温度过高过热造成的。
过热的情况:
因1,虽然没有过流,但是长期额定电流运行也是不好的,一般80——90%之间才最佳。长期额定电流运行,发热肯定严重。
因2,空压机我们都知道,其运行环境温度很高,如果常温20度左右,空压机电机处的环境温度可达40度左右。所以冷却效果肯定不好。
两个因,长期额定电流运行(高发热)+冷却不好,导致电机过热烧毁。(电机打开发图片上来这很容易分析)
还有就是,1你检测的电机温度如北侠所说的,我建议这大的电机还是绕组中加入温度传感器直接接入变频器,这你可以要求厂家加入。
2,Y版所说电机轴电流问题,如果不是变频,这可以不用重视,250KW的变频电机非传动侧最好使用绝缘轴承。(就像Y版所说,西门子要求一般是从90KW电机以上都这样做)。
所以再次更换电机可要求厂家温度传感器和绝缘轴承都加上。
还有就是你既然变频控制为什么负载还这大,是用气量大的问题还是空压机机械有问题,这需要查一下,如果机械没问题,按你这种情况长期工频可以不用变频器了。