今年我们公司在一个地方有两个项目,先后都要调试了,用的400H系统,4月中旬时我同事先到现场,由于他负责的项目还不具备上电条件,所以就先到我负责的项目上给电气柜上电,并开始打点。一天,我在公司接到我同事的电话,说他把模拟量输入通道都设成4-20ma输入类型了,外部信号进来4ma时显示有5400左右,所有我的程序不对,换算的范围要从0-27648改成5400-27648。4月底我也到了现场,接手我负责的项目,我同事开始他负责的项目了,上电,打点。到打点的时候,出了问题,他怎么想都想不通,就把我叫过去一起讨论,他把所有模拟量输入通道都设成4-20ma类型时,外部进来4ma信号,程序里监控PIW地址接近于0。这一下把我俩整懵了,难道是通道坏了,于是就测试了其他机架的模拟量输入通道,结果也是一样的。到硬件组态里,查看通道,没有问题啊,就是4-20ma。最后实在没有办法了,抱着试试的态度,把通道类型改为0-20ma。PIW通道果然有了5400左右的值。看到这,我们就想到了,问题出现了我那边,结果到我负责的项目,打开硬件组态一看,傻眼了,模拟量输入通道类型全是0-10V。当我们通道类型改为4-20ma时,PIW地址也变成了0左右。我俩不得不叹息,今天又长了见识。看似简单的模拟量,也不能小觑啊。