19楼

本来有个AI卡件(300)已经在使用了四个通道,但在昨天新增两个流量计信号时,一给流量计送电,马上引起同个卡件的在用通道都显示负值,后来查检发现是新增流量计在卡件处的接线有问题,忘记接M端了(其它部分已经接线),造成同个卡件的在用通道都显示负值。挨骂了。为什么会影响到已经正常使用的通道呢?