展开查看
以下是引用nnnn1234在2015-06-06 09:59:01的发言 >8楼:对。但消除轴电流的方法和措施呢?加碳刷是其中的一种吧。还有别的办法吗?
以下是引用yming在2015-06-06 09:07:23的发言 >:因为:
1、对中、同...
以下是引用nnnn1234在2015-06-06 07:55:26的发言 >:加碳刷后,只能短路...
这个比较好,厂家已经给做好了,,,别的措施还有:
1 非驱动端使用绝缘轴承,,
2 满足EMC的要求,,电机减速机变频器等设备满足等电位
3 变频器输出采用电抗器,更好的使用滤波器
一般讲前端加上接地碳刷,,做好等电位,输出加上电抗器,就满足要求了,,如果后端轴承有烧灼的现象,,就只能后端也加上碳刷,,或者后端使用绝缘轴承。。。