假设现在有一个西门子压力变送器,输出为4-20maA 设置量程为正负10kp,
那么4mA 4.1mA 12mA 19.0mA 20mA对应的压力分别是多少,再有常压下多少毫安显示多大压力? 工程量为正的,比如0-10kpa 这很好理解,今天突然发现正负工程量的就转不过来个了,哪位给解释下?
有如下回复
//压力值=(测量信号-4mA)/(20mA-4mA)*(10kpa-(-10kpa))+(-10kpa );
比如 12mA对应的压力值 = (12-4)/(20-4)*(10-(-10))+(-10)= 0 (kpa);
其它的值,只要代入公式计算即可//
但我还是不能理解,假如带入4呢(常压下), 谁的画面上会显示个-10kpa?