MM440的电压和频率的设定的问题??

738

3

2005-04-01 15:48:38

1,1台电机F(25-50-190)HZ,电压(62.5-125-475)V,分别对应(MIN,额定,MAX)的工作范围.
拖动的是恒转矩的负载.进线电源是3相380V,在440中这样设定
P1300=1,P310=152,P304=380 ,p2000=152,p2001=380,p1080=25.p1082=190)(选择电源电压3相380-480V的变频器(MM440).
这样的话,F<=152HZ时,电压<=380V,是恒转矩运行.
F>152HZ时,电压=380V,是恒功率运行,在F=190HZ时,比值是2,因负载是恒转矩,少0.5,能OK吗???

2,另1台电机额定电压110V,额定频率50HZ,调整范围(40-110)HZ,拖动的是恒功率的负载,
进线电源是3相380V,在440中这样设定
P1300=1,P310=50,P304=110 ,p2000=50,p2001=110,p1080=40,p1082=110,(选择电源电压3相380-480V的变频器(MM440).
这样的话,F<=50HZ时,电压<=110V,是恒转矩运行.
F>50HZ时,电压=110V,是恒功率运行,在F=110HZ时,比值是1,因负载是恒功率,少1.2,负载P=MV,V速度大,M是小,能OK吗???