回复:CPU是否预装了IP?

纯属虚构

  • 帖子

    1025
  • 精华

    6
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-07 12:22:14

7楼

展开查看
以下是引用Automann在2015-06-06 16:11:31的发言 >5楼:请问模块出厂后第一次设置IP地址具体是怎样操作的?
用MPI接口需要编程电缆或CP。
如果有以太网CP可以用ISO协议。

是否可以按下面的步骤操作(在线帮助中看到的):
1)在HW Config中执行菜单命令“PLC > Ethernet > 编辑Ethernet节点”,打开“编辑Ethernet节点”对话框;
2)用"浏览"按钮找到CPU的MAC地址,或输入MAC地址;
3)输入IP地址、子网掩码;
4)单击"分配IP组态"按钮,IP地址和子网掩码被写入CPU。
以下是引用纯属虚构在2015-06-05 08:15:25的发言 >2楼:IP是没有的,我下载...

引用2楼详细内容:

IP是没有的,我下载的时候直接使用的网线,会自动寻找到你的PLC,然后把PLC的IP地址分配好

这种方式与直接点下载按钮然后点击View应该是一样的,会提示你PLC的MAC地址名称,分配就可以了,事实上我也是采用的这种方法