以下是引用Automann在2015-06-06 16:11:31的发言 >5楼:请问模块出厂后第一次设置IP地址具体是怎样操作的?
用MPI接口需要编程电缆或CP。
如果有以太网CP可以用ISO协议。
是否可以按下面的步骤操作(在线帮助中看到的):
1)在HW Config中执行菜单命令“PLC > Ethernet > 编辑Ethernet节点”,打开“编辑Ethernet节点”对话框;
2)用"浏览"按钮找到CPU的MAC地址,或输入MAC地址;
3)输入IP地址、子网掩码;
4)单击"分配IP组态"按钮,IP地址和子网掩码被写入CPU。
以下是引用纯属虚构在2015-06-05 08:15:25的发言 >:IP是没有的,我下载...
1.可以通过STEP7或博图的以太网站点在线查找功能实现
2. Primary Setup Tool(PST)
3. simatic automation tool
以上3种方法均可初始化CPU的PN口IP地址