展开查看
以下是引用link_wxm在2015-05-04 16:28:52的发言 >19楼:版主很幸运啊!
这两天我刚把V4.0与威纶通无法获取标签的问题解决了;
1、博图软件的HMI权限放开;
]

2、从博图软件的总变量里导出标签以及你所使用的全局块也导出来;


3、下载威纶通最新版本的EB8000软件,里面自带了1500的驱动把原来的1200驱动换成1500驱动;

4、导入标签;

-标签选择导出的总变量;
-DB块选择你导出的DB块,用几个导几个(注意导入的编号与PLC中不匹配自己改一下在导入就OK了);
按照以上完成应该没问题了,我都试了好几次了;
请教一下,1200的DB块生成源文件格式为 .db。 威纶软件导入格式为SCL。一直不能导入,怎么解决的?