博图的MOVE指令,只要源和目的的数据结构相同即可一次传送,无论数据长度;
这是和STEP 7的MOVE指令不同的地方,后者只能一次传送1/2/4字节的数据;
STEP 7 要传送3字节或>4字节的数据必须使用BLOCK_MOVE指令,但STEP 7的BLOCK_MOVE指令目标数据长度大于等于源数据的长度即可传送,无关乎数据结构。