断电情况下,用表测得输入侧三相电阻分别为0欧姆 2.97M欧姆,3.01M欧姆 ,打蜂鸣档是通的,不敢上电,这样检测正确吗?请专家断一断!
提问者:漂流瓶、、、
你检测变频器的输入(三相)实际上就是测变频器的整流桥和电源滤波电解电容器回路。首先这个测试需要用二极管档位检测,检测时时间稍长一些,目的是给滤波电解电容器充电过程,并调换表棒进行正、反向之间的测试。方法:红表棒接母线负,黑依次连接R/S/T(有阻值),反向应该是无穷大;再黑连接母线正,依次连接R/S/T有阻值,反向应该是无穷大,说明三相全桥OK。然后测试滤波电解电容,正常时应该有一个充。放电过程。如果万用表确认OK,最好用三相调压器测试上电,上电电压逐渐升高的过程。