以下是引用kdrjl在2015-06-08 21:00:19的发言 >17楼:矢量控制和伺服控制不同,所以那些伺服的参数在VC里不能用,只能用P1320以后的参数。

不明白你为什么要去掉F/V控制时的停机励磁呢?有这个功能,应该响应更快,而不是响应慢。另外真要去掉停机励磁,可以把控制字的使能撤掉(停车时),电机轴在转速为零时,就没劲了。但是,在启动电机以前,一定要先把控制字使能激励,然后再给出给定频率信号。
想去掉励磁的原因是因为在设备检修时,或者要更换现场分开关的情况维护人员在带电情况下根本不会动手,这是一个原因。还有就是我确实没有搞明白怎么能去掉它,也是抱着学习态度。