1楼

1、在用户下载H型CPU程序时,只能对一个处于Master的CPU下载,而Standby的CPU程序由系统自动Copy而同步。
2、但OB73块却在Master程序被下载后,检测到它与Standby的程序不同步,从而致使Standby的CPU不能被正常RUN。严重时还会导致Master的CPU也STOP了。
3、因此项目中应删除OB73块的使用。
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=128008&cid=1029