3楼

展开查看
以下是引用801在2015-06-09 10:43:17的发言 >1楼:总线故障,检查总线和参数里总线的设置
(840Di系统)线检查了没问题,我是根据老外给我的步骤使用Simocomu(减低加减速,减小最大速度,P1017设为1),然后复位后冲床主伺服电机会响一声,报799警,然后写入上图参数后,报警831。DP卡的灯一直是绿色