回复:请教老师们,怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17137
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-09 14:08:26

1楼

wincc定义无符号32位整数,io域链接这个变量,plc中直接把这个32位整数赋值给s5time,单位是ms,即上位机输入1000对应1s。
活到老,学到老!为了生活学习吧!