14楼

首先说除了实验装置没有现场使用过 alm,不知道里面的接地检测有什么不同吗。不过一般接地检测多是检测剩余电流,检测在交流上。还有就是接地检测仪采用的主动监测方式,有一个主动采样电压,如果是他可以在不释放的状态下检测到接地。
推测alm还是交流里检测的,alm与 blm不同的是前端还有一个滤波单元,他是接地的,而且要求整流变也是接地方式,可能是他们造成比blm更容易检测到电流的不平衡,有漏电部分。