楼主的文章非常实用,都是工作经验总结,赞一个!
最近事情多,来论坛次数较少,对于模拟量模块的使用,我也有点小小感悟,借楼主宝地和大家分享一下。
之前在论坛我也曾写过,现在直接贴过来啦。和楼主类似我在使用模拟量模块时,会在模拟量模块和变送器(传感器)之间加装信号隔离器,隔离器输出就变为4线制电流信号。将模块设置为4线制电流信号(也就是量程卡设为C),有些品牌的信号隔离器产品上面有个跳线可进行设置,这样无论带二线制传感器,还是四线制传感器,通过跳线设置非常容易实现。这样不仅能起隔离作用,还能解决各种干扰问题,同时也减少了日后设备维护的工作量,对于设备维护人员是个不错的选择。