回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-10 22:08:56

1楼

这还是个EMC问题。
电抗器、滤波器到底选用还是不用,要看环境及要求。
进线方面:
1、如果供电电源质量好、稳定,没有过大的电压波形畸变。(未启动变频器状态)
2、供电电网有足够的容量,变频器的脉动电流不会导致电压波形改变。(变频器运行状态)
你可以不使用电抗器。
出线方面:
1、根据电机要求,选用或不选用du/dt电抗器。
2、视安装电机的距离,选用屏蔽或非屏蔽4路电缆。
3、根据环境类型要求选用/不选用电抗器、滤波器。
用或不用电抗器,并不是控制系统受干扰的必然原因。换句话说,不是加装电抗器,滤波器就一定能消除干扰。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:讲的特在理。只有懂原理,才能做到合理;省钱。