展开查看
以下是引用Automann在2015-06-10 19:11:18的发言 >4楼:组态的连接时单向通信,只需在组态的客服一侧调用FB14/15。不要双方都组态连接。
谢谢Automann老师,那个变量监控表是2个CPU的,但程序是CPU#1的,我只是在两个监控表里面分别赋值,来看通讯是否成功。
另外,我之前unspecified的网络组态设置应该没错吧。
这个项目,我们通讯伙伴是416H的CPU,他们老外明确要FB12/FB13来做通讯,还做了个watchdog。
这个月底要开始热调了,在家里弄了2个315-2PN/DP,先测试一下,昨天没弄通,今天继续努力,呵呵。