以下是引用yming在2015-06-10 22:08:56的发言 >1楼:这还是个EMC问题。
电抗器、滤波器到底选用还是不用,要看环境及要求。
进线方面:
1、如果供电电源质量好、稳定,没有过大的电压波形畸变。(未启动变频器状态)
2、供电电网有足够的容量,变频器的脉动电流不会导致电压波形改变。(变频器运行状态)
你可以不使用电抗器。
出线方面:
1、根据电机要求,选用或不选用du/dt电抗器。
2、视安装电机的距离,选用屏蔽或非屏蔽4路电缆。
3、根据环境类型要求选用/不选用电抗器、滤波器。
用或不用电抗器,并不是控制系统受干扰的必然原因。换句话说,不是加装电抗器,滤波器就一定能消除干扰。
斑竹总结的对,归根结底是EMC的问题,现在的问题是,在相同的情况下,西门子G120变频器在哪些功率段可以在我们的一些简单措施下,例如良好接地就能消除,在哪些功率段不带电抗器等的话,无论外围的防干扰措施做的如何好,都已经避免不了?