发布于 2015-06-11 21:04:59
5楼
西门子的变频器,故障说明的内容要仔细阅读,它能间接的告诉你可能的原因或故障的指向,不过有些故障原因也许很另类。最近在现场调试的人员传来信息,G120在运行时,总是报过电流故障,甚至到最后电机不转了,报过流故障。新装置就坏了?我也是一头雾水,情急中告诉他,改V/F运行试试?片刻后来电说,V/F运行很好,很正常。哈哈,大家会意的笑了,目标一致的锁定了编码器,拆开编码器的护罩,内部的固定螺丝松掉了。紧固好编码器,改回VC控制,一切正常。
所以说,故障号与故障原因有时又是似是而非的。解题思路要开阔呦。