你之前做过手动控制用电位器调速,自动时用模拟信号调速,转换开关实现两者的切换。现在想采用USS控制道理是一样的。
其实搞明白变频器的写和读的区别,就比较好理解了这个问题啦。变频器的读和写其实是互不相干的二种情况,手动控制时,比如端子控制和模拟量控制(700=2、1000=2),然后你可以直接用USS的读命令读取变频的的频率(r0021)、或状态字(r2018)。
自动控制时,比如USS控制(700=5,1000=5),也是直接用USS的读命令读取变频的的频率(r0021)、或状态字(r2018)。
楼主是不是豁然开朗了,手机上网打字很不方便,不能给你写参数啦,楼主可参考我以前写的类似帖子,应该对你有些帮助,我随意找了几个,你也可以自己搜索一下。
《200与MM430进行USS通讯的问题》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=118762&cid=1028
《224XP与2台M430USS通讯的问题》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=120821&cid=1028
《变频器440的问题》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=97919&cid=1039
《西门子变频器430模拟量输入通道切换设置》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=96639&cid=1038