回复:建立在两个无线路由器桥连基础上的PROFINET通讯为何无法实现?

DEEPSEA

  • 帖子

    47
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2007-11-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-12 10:17:03

7楼

感谢大家的对这个问题的分析,前面问到在同一个路由器上有没有问题,经过测试,如果把这两个CPU用网线插在同一个路由器的LAN口上,PLC之间的PROFINET通讯正常没有问题。
创新改变未来
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15376条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。