展开查看
有一项目是在力控软件监控下使用的plcs7-300,需要在程序上做一简单修改,只是A电机控制线圈换成B电机控制线圈,把梯形图的Q3.2换成Q3.3,在FC10块内程序修改后,保存,再打开能看到程序确认已修改。但打开力控界面执行后,仍旧启动原电机。请教高手是何原因?是否修改程序后还要力控有一个确认步骤?
提问者:li49
你应该在力控软件界面,修改相应的控制变量。
问题:有一项目是在力控软件监控下使用的plcs7-300,需要在程序上做一简单修改,只是A电机控制线圈换成B电机控制线圈,把梯形图的Q3.2换成Q3.3,在FC10块内程序修改后,保存,再打开能看到程序确认已修改。但打开力控界面执行后,仍旧启动原电机。请教高手是何原因?是否修改程序后还要力控有一个确认步骤?
所谓最佳答案:
一、检查PLC得输出模块的相应的输出灯是否正确(如果硬接线没变)
二、如果源程序还在的话将其还原,看其控制过程有没有变:没变:在重新修改程序在下载变了:可能你把程序下错了可以在线比较看看
错的答案评为“最佳”,正确的解答(在力控软件界面,修改相应的控制变量)反倒遗弃,看来楼主不是一般的不懂!