回复:当前版本下的MM440快速调试

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37195
  • 精华

    455
  • 被关注

    1482

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-12 14:28:58

2楼

哦,有关V/F的最高运行频率没太关注,过去就是600Hz,现在是不是限制了,还没做过验证。因为那是电主轴的应用,我这,2极电机最高用到15000rpm,所以,一般的超不过300Hz。而且,矢量控制下,如果超过200Hz的话,我现在就会改变策略了,不用VC,用伺服模式。应该更保险。

另外,正好有一个10年前的装置,在家里留着调试用,我又试了一下,在这台老变频器上优化绘制磁化曲线,P1910 = 3就是失败的,过不去。需要手动绘制磁化曲线,或者就不优化P1910 = 3 了。而现在买的MM440,P1910 = 3 台台都可以顺利通过,有点像6SE70的优化了。很不错。
我是你的朋友