回复:250千瓦电动机额定电流下连续烧毁

风过留y

  • 帖子

    434
  • 精华

    16
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-12 14:41:44

33楼

quote:以下是引用矿工大牛在2015-06-12 12:58:22的发言:
是变频器显示的电流,这台螺杆机不是工频改造的变频,出厂就是变频控制的,电动机也是变频电机。
我对罗茨风机和螺杆压缩机改变频也是持谨慎态度,而且风机低速跟全速的机械效率会有很大变化。

我们公司电机也是250kw的,考虑到散热问题在电机上又加了一套功率更大的风扇,至今没有出过问题。