回复:S120电源模块与电机模块

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-12 18:32:08

4楼

S120的选型,电容的预充电能力是要考虑的,,以前的70系列没有这样的要求,可能是S120电源模块有电容的原因吧,而且S120的预充电是有监控的,,在一定的时间内如果预充电没有完成会报预充电故障,,其实如果变频器不是同时运行,错开运行的话,那样的话电源模块的选型功率可以小于电机模块的总和,预充电这样可能就无法完成,可以再增加外部预充电回路,,用外部电路将电容充完电后再投入电源模块运行,
Thank you for the support.

精华帖版主置评:进一步说明了电源、电机模块配置时的一些细节问题