发布于 2015-06-12 19:58:54
4楼
不是,电机和新的MM440都是当前买的,旧的变频器是一个55kW的MM440。配的电机是西门子的伺服电机(当矢量VC用)。
特意试了一下,格式化变频器,按照P1910 = 1 / 3 做,= 1 过了,= 3 报优化不可能故障。我记得2000年以后,MM440总是不断的改软件版本,但始终对P1910 = 3不感冒,就是不认。后来干脆就不做了,只要把磁化电流调准,就行了。最近使用的MM440发现(3kW-11kW),磁化曲线绘制的优化基本是100%过。效果还是不错的。
我是你的朋友